14.1.1 電氣裝置的可接近的裸露導體要接地和接零是用電安全的基本要求,以防產生電擊現象。本條主要突出對鍍鋅與非鍍鋅的不同處理方法和要求。設計選用鍍鋅的材料,理由是抗銹蝕性好,使用壽命長,施工中不應破壞鋅保護層,保護層不僅是外表面,還包括內壁表面,如果焊接接地線用熔焊法,則必然引起破壞內外表面的鋅保護層,外表面尚可用刷油漆補救,而內表面則無法刷漆。這顯然違背了施工設計采用鍍鋅材料的初衷,若施工設計既選用鍍鋅材料,說明中又允許熔焊處理,其推理上必然相悖。
14.1.2 鍍鋅管不能熔焊連接的理由如14.1.1所述,考慮到技術經濟原因,鋼導管不得采用熔焊對口連接,技術上熔焊會產生燒穿,內部結瘤,使穿線纜時損壞絕緣層,埋入混凝土中會滲入漿水導致導管堵塞,這種現象是不容許發生的;若使用高素質焊工,采用氣體保護焊方法,進行焊口破壞性抽檢,在建筑電氣配管來說沒有這個必要,不僅施工工序煩瑣,使施工效率低下,在經濟上也是不合算的。現在已有不少薄壁鋼導管的連接工藝標準問世,如螺紋連接、緊定連接、卡套連接等,技術上既可行,經濟上又價廉,只要依據具體情況選用不同連接方法,薄壁鋼導管的連接工藝問題是可以解決的。這條規定僅是不允許安全風險太大的熔焊連接工藝的應用。如果緊定連接、卡套連接等的工藝標準經鑒定,鍍鋅鋼導管的連接處可不跨接接地線,且各種狀況下的試驗數據齊全,足以證明這種連接工藝的接地導通可靠持久,則連接處不跨接接地線的理由成立。
條文中的薄壁鋼導管是指壁厚小于等于2mm的鋼導管;壁厚大于2mm的稱厚壁鋼導管。